美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

wbdx998448
專業維修變頻器,工控電路板,PLC編程,機電生產設備維修與改
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 176 點
下載積分: 495 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-12-19
最后登錄: 2024-12-22
查看wbdx998448的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-06 09:22
圖片:
看手冊,CP2E的高速計數器比較表CTBL指令只能登陸6個比較目標,我實際應用需要11個,有沒有辦法用其它方式實現高速這計數比較功能,比如用CMP指令?

我的應用是通過比較編碼器的計數,然后實現中斷,但是有11個比較值,

現在我想用CMP指令,當計數值與目標值一致時,輸出一個Q點,然后用Q點去接入I點實現外部輸入中斷,有沒有師傅用過其它辦法實現此功能的,謝謝

問廠家說,目前沒有新款的相同規格PLC的CTBL指令可以登陸11個以上比較目標的

維修變頻器伺服驅動器數控機床
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1847 個
工控威望: 4495 點
下載積分: 7592 分
在線時間: 1349(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-22
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-06 15:01
改CPU為CP1H

人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。