圖片:
像這種通過比較數值,只改T1中的K為K0和K1,還算是雙線圈嗎,感覺能正常運行,或者把其中一個T1改為T2來解決雙線圈的顧慮
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1053 個
工控威望: 1256 點
下載積分: 22273 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-12-22
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-10 16:19
三菱的定時器,計數器不能使用相同編號,m點可以使用但是邏輯思維要謹慎,正常情況我不喜歡使用雙線圈