yueyukui
成功源于細節
級別: 論壇先鋒
|
一臺CPU313C-2DP,SF故障指示燈亮,但RUN指示燈正常。模塊故障信息如下,請大師給分析一下具體故障,謝謝! |
---|---|
|
yueyukui
成功源于細節
級別: 論壇先鋒
|
事件 4 / 10: 事件 ID 16# 38C4 分布式 I/0:站 返回 受影響 DP 從站的地址:站編號: 21 DP 主站系統 ID: 1 DP 從站的邏輯基址:輸入地址: 1021 DP 主站的邏輯基址: 32767 所需的 OB:機架故障 OB (OB86) 在當前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或無法啟動 外部錯誤, 離開的事件 01:36:09.801 2013-02-18 (編碼: 16# 38C4 FE56 C054 7FFF 03FD 0115) |
---|---|
|
yueyukui
成功源于細節
級別: 論壇先鋒
|
事件 5 / 10: 事件 ID 16# 38C4 分布式 I/0:站 返回 受影響 DP 從站的地址:站編號: 20 DP 主站系統 ID: 1 DP 從站的邏輯基址:輸入地址: 1022 DP 主站的邏輯基址: 32767 所需的 OB:機架故障 OB (OB86) 在當前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或無法啟動 外部錯誤, 離開的事件 01:36:09.736 2013-02-18 (編碼: 16# 38C4 FE56 C054 7FFF 03FE 0114) |
---|---|
|
yueyukui
成功源于細節
級別: 論壇先鋒
|
事件 6 / 10: 事件 ID 16# 3942 模塊 問題或必要的維護 模塊類型:分布式 I/0 輸入地址: 1021 用戶信息可用 來自替代者的診斷中斷 模塊/子模塊故障 外部模塊錯誤 所需的 OB:診斷中斷 OB (OB82) 在當前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或無法啟動 外部錯誤, 進入的事件 01:36:09.567 2013-02-18 (編碼: 16# 3942 FE52 C554 03FD 0563 0000) |
---|---|
|
yueyukui
成功源于細節
級別: 論壇先鋒
|
事件 7 / 10: 事件 ID 16# 3942 模塊 問題或必要的維護 模塊類型:分布式 I/0 輸入地址: 1022 用戶信息可用 來自替代者的診斷中斷 模塊/子模塊故障 外部模塊錯誤 所需的 OB:診斷中斷 OB (OB82) 在當前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或無法啟動 外部錯誤, 進入的事件 01:36:09.564 2013-02-18 (編碼: 16# 3942 FE52 C554 03FE 0563 0000) |
---|---|
|
yueyukui
成功源于細節
級別: 論壇先鋒
|
模塊的時間就是2013年,這個與真實時間相差甚遠,調出的模塊時間也顯示2013年,這個貌似和故障本身關系不大吧。對300不熟,請熟悉的大師指點! |
---|---|
|
yueyukui
成功源于細節
級別: 論壇先鋒
|
問題解決了,感謝各位關注!這是一臺費斯托的進口設備,是外部一個限位開關動作導致復位鈕不能復位,上位機電腦也進入不了界面。找到原因解決后,按復位,SF紅燈熄滅,上位機也正常進入界面。一直以為SF指示燈只能由系統控制,原來用戶程序也可以控制SF指示燈的狀態! |
---|---|
|