美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

dodovsyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 258 點
下載積分: 931 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2016-05-27
最后登錄: 2024-11-14
查看dodovsyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-03 15:31
PLC正常是由市電來供電,但為確保市電斷電時PLC能不停機工作,需要用蓄電池來給PLC做備用電源,市電斷電蓄電池可以無縫接力為PLC供電,市電來電后又可以給蓄電池充電。試了用中間繼電器做切換,但PLC還是會重啟一下,不能實現無縫接力,這個應該怎么做,很是頭疼。有沒有做過這方面的老師傅指導一下。PS:因有防爆要求,UPS沒法放進防爆箱,所以需要用蓄電池來設計,不考慮UPS。
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 770 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 399 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-20
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-03 15:47
1、這玩意有專門的解決方案
2、正規PLC會有掉電保持時間這個指標的,一般在硬件規格手冊里面都有,要根據這個指標去設計備用電源切換系統
3、你這里最麻煩的是有防爆要求的話,這種小眾需求的供應商不一定有相關認證,不過你都蓄電池了,應該不在乎這個,淘寶 雙電源切換
4、以1200PLC為例,10ms對電子器件來說并不困難,但是對于工控領域來說,基本上踩到常規器件的下限了 https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/04-version/01-Specification/S7-1200_New_Para.html

4.5、如果是我,估計會在24V電源后面加個電容模組之類的,能扛1s就夠了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cccccy) 真誠感謝!