美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

雛鷹づ翱翔
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雛鷹づ翱翔的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-20 17:59
本人第一次用歐姆龍產品,第一個用的就是CP1H-XA
我想問問  該型號將電流信號轉換成數字信號時該數字為16進制還是10進制的?
聽同事說好像是16進制的,如果默認16進制數據能調成10進制么?

就是200-203CH中的數據

有知道的提個醒,謝謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-20 21:52
為16進制,至于調成10進制,那么只需要轉換為BCD碼就可以了,歐姆龍提供了相應指令,但是轉換又有何意義呢?

以上~~~
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-21 05:41
請轉換一下思路,您不可能將0-6000,或者0-12000這樣的采集數給您的用戶看哦。

您必將進行整定,比如將0-6000整定為4-20之間的數,那么您的客戶一目了然的就知道現在的模擬量是多少mA的電流了。

利用歐姆龍之SCL指令對您的采樣值進行整定,整定結果就是BCD碼,BCD碼就是十進制的,而歐姆龍的HMI不是正喜歡使用BCD碼作為操作數的嘛,如果您的HMI連BCD碼都不能處理,那么我建議您直接使用富士的POD作為您的HMI算了。

以上~~~
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-07-21 09:31
看來您真的沒有好好看編程手冊中的SCL(194)指令,這絕對應該打“PP”的 。

也未深刻的理解歐姆龍之編程思路(或者說日系PLC),日系PLC的功能塊編程思路為,MOV參數以后,使用功能指令。
而您的要求就是使用SCL(194)指令做整定,那么控制字P就是整定后的目標低限,P+1是轉換前的低限,P+2是轉換后的高限,P+3是轉換前的低限。至于怎么限制無所謂。
以您目前的要求為例:
CP1H對應的模擬量可以選擇6000和12000,因此對應的HEX為:
0-6000時,對應的為0000-1770H
0-12000時,對應的為0000-2EE0H
-10V~10V的對應值卻不是以上,但是因為不是本帖討論之范疇,請您自行去看CP1H操作手冊。
而您需求的是為客戶展示0-10mm的量,因此整定前的值為0-6000或者是0-12000(DEC),而整定后的值為0-10,因此,您P的值為0,P+1為0000,P+2為10,P+3為1770,這里假設您選擇的是6000的精度。
而程式就會該是這樣:



下圖附上SCL(194)指令說明:



以上~~

Good Luck~~~