544868416
級別: 探索解密
|
小弟又前來請教各位前輩了. 這次遇到一些情況. 在一個水平做兩軸水平伺服移動,用的是同步帶5M的.. FX3U+JE-40A*2(脈沖輸出) 1.經常出現D8340/D8350 監控脈沖的會提早結束導致M8029過早觸發使得軟元件停止下來. 不知道有什么參數可以改變這個情況呢?導致我經常丟脈沖定位不準確.. 目前采用一個伺服 AB相差動編碼器 反饋給PLC 直接把 C521/C523傳給 D8340/8350來做定位使用.. 2.經過幾次伺服 一鍵式調整,在定位移動時,(800-1000轉)不會出現過沖回位的情況.可以直接做到高速制動. 但我是需要多次定位的, 每次切換下一個定位指令,不能做到很連貫.必須中間暫停一下下才能切換下一個定位 不知道是不是第一個問題導致 切換定位 需要緩沖時間.? 想得到一個這樣的結果, 2軸分別處于 A1 A2 到位后可瞬間切換到 B1 B2點, 現在出現要么定位不準,要么直接罷工.. 3.我還用到一個 模式切換功能, 位置切換轉矩.. 不知道是不是也是 丟包問題還是 不能實現 高速制動. 每次在定位結束后 無法實現 模式切換.需要等待1S才能切換. 不知道這個該如何處理.. 我在看同行的視頻可以輕松實現..所以前來請教各位前輩.. |
---|---|
|
544868416
級別: 探索解密
|
感謝前輩指點。 用的是三菱伺服...是用定位完成 這個出點碼? 關于第三個問題. 程序挺多的.簡單用文字說明吧... 就是在定位完成后(位置模式),我需要用到轉矩模式進行水平兩軸反方向運動, 在此期間 需要兩軸定位完成后(兩軸無動作后) 0.5S 才能切換轉矩模式。 不然伺服無法動作 利用了 LOP這個觸點來切換 不知道是不是 8029提早觸發了(實際電機還沒有完全停下來) |
---|---|
|