美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

羅主任
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 267 點
下載積分: 874 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2015-11-15
最后登錄: 2024-12-17
查看羅主任的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-25 10:50
圖片:
圖片:
圖片:
1臺PC屏連接2個PLC,分別用S71500,S71200,用網線連接的,2個PLC都是單獨的網線插PC機單獨的網口,組態的畫面只有S71500的PLC可以通訊上,S71200的連不上,不知道是哪個地方的設置不對還是其它什么原因。求大師指點迷津!
亂舞天朝
志存高遠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1096 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2013-08-17
最后登錄: 2024-12-20
查看亂舞天朝的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-25 23:36
PC上需要兩個IE網卡,然后IP分配不同網段,這樣應該就可以了
本司長期從事非標自動化設備電氣控制、工業自動化開發工作:

1.熟悉各類PLC程序設計, 人機界面HMI編程,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
2.可承接各種PLC、觸摸屏程序,可CAD出圖接線圖。
聯系方式:QQ 275518719 微信:HEXI510