看了某些電柜,里面一大堆空開,感覺每個回路都單獨分開了,有必要嗎?什么回路前面一定要加空開?目的是什么?有大佬詳細解答一下嗎
fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 682 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2024-12-15
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-30 18:05
以前做非標自動化時的電柜空開就是比較隨意的,大致上就是同種用電器用1~2個空開也有一對一的。這種設備停機就是整臺停了,比如說分度盤電機故障,你不可能繼續運行的,只能整機停機維修。

如果是做供電型設備的,比如泵,電機,風機,那就配一二次回路,每個設備一個回路,有空開接觸器熱繼。主體是為了方便運行時,維修某臺設備而不干擾別的設備,這種一般是不整體停機的