我們家派克590 驅動器已啟動,就報警 SEQ PRE READY,報警如圖,請各位大神麻煩幫忙看一下,如何解決,詳情如下:
1,排除外圍故障,更換過驅動器,電機也換過,依舊排除不了故障。參數以及設定圖。
2,控制器參數按照廠家提供的設定。
3,勵磁電源線也更換過。
4,電機電樞,勵磁線圈搖表遙過,正常范圍內。
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1796 個
工控威望: 1958 點
下載積分: 7036 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-12-26
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-27 21:46
排除電機問題,但是還是報勵磁故障
用萬用表監測勵磁電壓,如果上電后一會電壓就下降的話,建議你換一條電線再測試,如果電壓不能維持就可以確定主板控制勵磁部分問題
話說你這個驅動有點年代感啊,維修也是麻煩,可以換西門子6RA28,要求不高就直接用古董的直流驅動