美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lxlmark
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 86 點
下載積分: 240 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2022-07-30
最后登錄: 2024-12-17
查看lxlmark的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-19 14:17
最近遇到一個項目,使用西門子S7-1500系列PLC,CPU 1511-1PN(6ES7 511-1AK02-0AB0),需要與DCS做Profibus DP通訊,配置了CM1542-5(6GK7 542-5DX00-0XE0)模塊,現在不清楚程序應該怎么做,另外通訊地址表怎么對應,求助各方大神!!
yangtingli
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 384 點
下載積分: 4798 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2023-10-21
最后登錄: 2024-07-12
查看yangtingli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-19 20:25
DCS要做硬件組態,軟件組態
樓主留言:
感謝!是照著西門子技術支持的那個說明做的,只是沒做過,不確定這么簡單!現在有了大家的答案可以定心了!