美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-13 15:30
三菱FX1s-30MT-001PLC不能運行,話說這臺PLC是之前練手用的、所有功能都是正常的,歷史有些久遠了而已,現在想要解開封印讓它發光發亮,無奈沒有這個實力讓它動起來了,在此想請教各位老師這是什么問題呢?問題描述:通電電源燈亮、RUN燈不亮,端口不能與電腦通訊,測量輸出24V電源正常,輸入COM與X端短接IO點不亮,測量輸入COM與X端有20V左右電壓。

  
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-13 20:11
檢查電源板給主板芯片的供電看看