用三菱FX5UPLC與2臺匯川機器人做,MODBUS/TCP通信;FX5U做主站,機器人做從站;

與兩臺機器人能通信上,收發數據都正常。


但是存在一個問題:,如果在通信過程中,機器人網線被拔掉,或者機器人被斷電,FX5U會報錯,通信斷開,把機器人網線重新插上以后,要怎么樣才能恢復通信(PLC不斷電重啟的情況下)

在觸摸屏上做兩個按鈕手動關閉連接,然后再手動打開連接也沒什么用



請大伙多多指教
[ 此帖被zhongliang在2023-10-27 11:19重新編輯 ]
****************************學海無涯****************************
zengtie1992
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 273 點
下載積分: 2265 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2019-05-20
最后登錄: 2024-12-05
查看zengtie1992的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-14 20:20
圖片:
圖片:
圖片:
自動斷線重連
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(chn-長江) 感謝分享!