我要將3相電,分成16個分支,請問如何在eplan中表示。一般的做法就是直接用工具欄的分線符號在三根線上做分支符號,但是企業說不行,要表示清楚。這方面沒有經驗,請問要如何表示才是標準的?
謝謝
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-12-18
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-17 18:14
共有3種情況

從1個部件到另1部件直接連

通過端子分配,然后跳線

通過母線分配,定義母線,每個母線17個連接點

電路圖與實物對應就可以了