如題,現在買了個1000w的開關電源,準備用在戴森的吸塵器上。想估計得有33A的電流,想問問多大的線才不會發熱。
天下風云出我輩,一入江湖歲月催,皇圖霸業談笑中,不勝人生一場醉。

提劍跨騎揮鬼雨,白骨如山鳥驚飛。塵事如潮人如水,只嘆江湖幾人回。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83779 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-31
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-08 14:50
因實際還要考慮到設備的運行環境和工作溫度,適當的優化計算公式,主要是要參照影響安全運行的因素,還有設備的運行狀態等等所實際上三相五線中ABC各相的相電流和線電流肯定會有所上升,33KW取其平均值功率因素0.86,計算電流約為60安培左右。再考慮電線鋪設方式不同,安全電流的大小也不同,明線比暗線安全電流大,鐵管比PVC管安全電流也大。還有預留日后的增加輔助設備和其他設備等,取瞬間最大電流66安培參考值選型。電流66A電壓380V,可選用16平方毫米的銅芯電纜,或者用25平方毫米的鋁芯電纜。僅供選考