美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

4a118
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 276 點
下載積分: 811 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2006-09-06
最后登錄: 2024-12-31
查看4a118的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-21 11:31
各位好,因為有些機臺使用雙手啟動保護(防工傷),而有的按鈕又經常被個別員工去強制短接,有沒有特殊的按鈕(長時間短接時輸出不執行)

注 :不想另加PLC 也不想去加復雜的電路,各位有沒好的方法 謝謝了!~~
zhuyongxiong
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 653 個
工控威望: 4494 點
下載積分: 5693 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2025-01-08
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-28 09:54
程序改動一下就好,開關短路不啟動,單操作不啟動,超時不啟動,運行中不重復。這都是比較簡單的安全措施
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!