有兩個柜子,每個柜子都有漏保。共有一路供電有個總漏保。單獨柜子水泵開啟正常運行,兩個柜子水泵開啟就跳總漏保,而且是復位按鈕彈出。這是為什么
夏夜微涼
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 1342 點
下載積分: 2639 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2019-06-13
最后登錄: 2024-10-16
查看夏夜微涼的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-15 13:51
電流過大,漏保復位開關會彈出來嗎
夏夜微涼
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 1342 點
下載積分: 2639 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2019-06-13
最后登錄: 2024-10-16
查看夏夜微涼的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-09-15 14:21
單獨啟動機柜沒有任何問題,兩個機柜一起啟動單獨開一個柜子的水泵有沒問題。就是兩個水泵一起開不到一分鐘就跳總漏保
夏夜微涼
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 1342 點
下載積分: 2639 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2019-06-13
最后登錄: 2024-10-16
查看夏夜微涼的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-09-25 14:52
沒跳  
引用
引用第12樓lusihui于2023-09-16 11:04發表的  :
總漏保跳了,下面兩個柜子的分漏保 跳沒跳
夏夜微涼
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 1342 點
下載積分: 2639 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2019-06-13
最后登錄: 2024-10-16
查看夏夜微涼的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-09-25 14:55
總漏保63A,然后兩個機柜的分漏保護是40A,
引用
引用第8樓seallyzoom于2023-09-15 16:19發表的  :
問題描述清楚一些,幾個漏保多少A的,漏電電流是多少,泵功率大小,有必要接線也提供出來
夏夜微涼
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 1342 點
下載積分: 2639 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2019-06-13
最后登錄: 2024-10-16
查看夏夜微涼的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-09-27 11:02
客戶不同意
引用
引用第22樓chzhuhai于2023-09-25 15:55發表的  :
有分漏保且正常,可要考慮去掉總漏保,改空開。