美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

jony7788
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 1808 點
下載積分: 591 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2023-02-25
最后登錄: 2024-12-22
查看jony7788的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-08-12 11:24
圖片:
圖片:
儀表顯示是3.65,臺達PLC讀出來的數據是36500。
有兩點問題需要請教:
1.D1051為什么顯示的是負數,在25000多的時候是正數。
2.用什么指令能將36500轉換為浮點數3.65。
感謝大家。
[ 此帖被jony7788在2023-08-12 12:45重新編輯 ]
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 631 個
工控威望: 2302 點
下載積分: 2281 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2024-12-21
查看皮五的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-14 07:49
1.D1051為什么顯示的是負數,在25000多的時候是正數。
16位數據溢出,16位最大數32767
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(jony7788) 熱心助人!