圖片:
屏的通訊口用的是CN1與MJ2,CN1與PLC通訊,MJ2與變頻器通訊,現在生產中出現如下畫面是哪里原因?設備停機不能開機。

brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 749 個
工控威望: 4440 點
下載積分: 4314 分
在線時間: 2973(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-01-08
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-28 11:01
真假?
感覺v10跟v9是不同路線,真的v10出來v9要開始停了嗎?才沒幾年!
引用
引用第1樓cvlsam于2023-07-28 10:49發表的  :
1、通訊收到干擾。
2、通訊器件包括通訊芯片通訊線路老化。

這個系列的兒子V810都停產好幾年了,孫子V9100停產也快了,重孫V10系列也開始鋪貨了。
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~