bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
|
三相380V 600KW電機用變頻器啟動,啟動后需要切換為工頻供電。變頻切工頻,2個接觸器互鎖,變頻器自由停止,工頻和變頻同相序。電機大慣量負載。在變頻50HZ后,變頻停止輸出,再電機還在高速滑行時接觸器切換工頻供電。百度了下,有些說可以。有些說:電機還在運動會有感應電動勢,此時接入工頻電,會隨機產生比直接啟動還要大的電流,電機越大過電流可能性就越大。這么大電機產生過電流后果嚴重,我是建議讓變頻器一直運行,但客戶要求必須切換。有那位同行實際這樣對大功率電機變頻切工頻使用過?這樣沒有檢測直接切換是否可行?還請各位同行多多指教!感謝! |
|
---|---|---|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
|
看起來是軟啟動器,而且是旁路式軟啟動器干的活,非要讓變頻器干,也不是不行,工況穩定的話,頂著上一級跳閘慢慢調唄~ 可以靠提前加速后斷開變頻器自由停車延遲后直接接入工頻,沖擊肯定有,大小看命 關鍵是輸入和輸出的相位同步,應該是中壓或者高壓的系統里面用的比較多(畢竟功率太大了,抖一下小電網都吃不消),低壓的一般不這么玩,而且,600kw看什么行業,離散制造行業一條產線都沒這么大功率,但是有的行業里,這是小玩意. |
---|---|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
|
所以特別強調了是旁路式軟啟動器,拖動到工頻后靠軟啟動器的相位檢測能力來保證切換到工頻時無沖擊,也許有變頻器有這個功能,可以找一找 |
---|---|
|