樓主  發表于: 2023-07-05 16:35
圖片:
從正常使中的威綸通屏傳出來的程序,在軟件中打開,其他都正常,就是在地址檢視窗口中找不到PLC設備,屏是通過以太網與PLC設備OMRON EtherNet/IP(NJ/NX Series)通信。請大佬們指點下是什么情況。、
zlcp123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 4320 點
下載積分: 13670 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2018-09-11
最后登錄: 2024-11-26
查看zlcp123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-05 17:23
這不挺正常的么,威綸通與NJ/NX用的是EIP總線通訊的標簽地址,而標簽地址表需要直連PLC在線獲取,或者從PLC源程序導出獲取。再說一點,標簽地址并不一定有直接內存地址,也不會顯示直接內存地址,你看內存地址占用表是一點用都沒有。
zlcp123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 4320 點
下載積分: 13670 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2018-09-11
最后登錄: 2024-11-26
查看zlcp123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-07-06 13:59
引用
引用第3樓shumin于2023-07-05 18:42發表的  :
謝謝1樓老師的解答。那就不能在威綸通編輯畫面上搜索PLC元件標簽用到哪些畫面里了?


Ctrl + F 搜索標簽