美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

anjw1977
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 176 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-04-15
最后登錄: 2024-12-21
查看anjw1977的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-12 20:02
圖片:
我只是路過看見別的電工這樣安裝著,質疑一下,這樣的接線方式可以嗎?沒有安裝漏保,只有斷路器,燈也可以亮。/////發錯版塊了,應該在綜合討論區
補充:
  原先沒有搬遷廠房時,數控機床就四芯電纜線,三根火線,一根地線,不需要N線。搬遷廠房后,因為沒有照明,又沒有換電纜,將原先拆下的電纜用上了,沒有零線,安裝的電工師傅就將火表出來的零線即當?shù)赜之斄,機床沒有再另外接入地線。
[ 此帖被anjw1977在2023-06-17 14:59重新編輯 ]
anjw1977
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 176 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-04-15
最后登錄: 2024-12-21
查看anjw1977的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-12 22:27
看錯不至于
anjw1977
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 176 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-04-15
最后登錄: 2024-12-21
查看anjw1977的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-06-13 21:25
這個線路是一個老板移設備后,在新廠房,叫他自己的親戚(也是電工)安裝的電器線路,叫我過去維修設備,我看見設備如此接法,我也問了一句,這樣安裝的線路不是有危險嗎?他說可以,所以讓大家討論討論。
anjw1977
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 176 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-04-15
最后登錄: 2024-12-21
查看anjw1977的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-06-14 08:54
對!本來叫我過去維修機床的,看到如此接法,我也不敢維修了,找借口溜了。
anjw1977
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 176 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-04-15
最后登錄: 2024-12-21
查看anjw1977的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-06-17 14:48
引用
引用第14樓老兔子于2023-06-16 19:19發表的  :


[attachment=282046]


.......

電表出來就四根線,再分出10多個DZ47的斷路器,每個DZ47接一臺數控機床,零線就接配電柜的N接線排,再四線制到數控機床,從配電箱N接線排過來的接到數控機床的PE端,(再從數控機床的斷路器下面接出一根火線,PE處接出一根作節能燈的零線)數控機床安裝在三樓,沒看見有地線,就是這么一個情況。  在PE處接出的線作節能燈零線,萬一火表出來的N斷線,那10多臺機床外殼都帶電了。
[ 此帖被anjw1977在2023-06-17 15:18重新編輯 ]