美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-11-16
查看gz068909的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-05-09 21:46
圖片:
各位大神好
小弟才接觸S7 1500  用的V90的伺服 通過PN通訊   在組態網絡的時候犯了難  
看了網上的資料手冊介紹  說走EPOS控制 用111就可以了 但是我不懂這個報文到底有個什么作用
我理解的是 我組態是 系統會為伺服分配 I地址  Q地址    就像三菱IO地址一樣
然后 我是不是就按照系統分配的Q地址 對應的比如是控制字1   比如系統分配為5..9  那么
我想控制字1的點動正反轉  就是Q5.8或Q5.9置為1 就會對應控制伺服正反轉JOG移動呢
每天學習一點點
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 514 個
工控威望: 751 點
下載積分: 520 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2024-12-19
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-10 06:30
FB284 更新版本是FB300 功能一樣  只是后者更嚴謹一點,使用起來還很順手,如果空值引腳  你百度一下就知道了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(gz068909) 謝謝回答 明白啦
  • 可憐千萬英雄血;
    換來今日舊乾坤;
    英雄若知今朝樣;
    何不留身孝雙親。