路徑是這樣的,PLC側是倍福的EL6022模塊,485口。使用了一個綠聯的80110 232轉485 轉換器,雙向無源的。232側連接一個模溫機(控溫的)通信讀取和設定溫度。
首先用一根USB轉串口直接連接模溫機,發送相關字符,回復是正確的(解析的當前溫度對得上);然后使用PLC通過這個485/232協議的模塊發送相同命令,無回復。為了確認發送的命令是否一致,使用USB轉串口線接485/232轉換器的232端口監視發送的數據是對的,然后又使用串口助手通過轉換模塊模擬模溫機給PLC發指令,PLC端也能收到正確的字符。。但是直接使用轉換模塊接模溫機測試又無回復,又嘗試把232串口側的線2、3腳對換了一下,有回復,但是只有16#70。顯然是錯誤的,使用短接線短接232口的2、3腳,PLC發送數據后也是回復16#70。折騰了好久,實在沒有招了,廣大朋友們有沒有遇到過類似的情形?萬望賜教,不勝感激!
懂一點點
好好學習,GO  GO
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 267 個
工控威望: 379 點
下載積分: 18133 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2014-10-05
最后登錄: 2024-12-20
查看懂一點點的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-11 16:28
最好用有源的碼轉最好,出問題的幾率會小一些
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(283596603) 有推薦型號嗎?
    懂一點點
    好好學習,GO  GO
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 267 個
    工控威望: 379 點
    下載積分: 18133 分
    在線時間: 129(小時)
    注冊時間: 2014-10-05
    最后登錄: 2024-12-20
    查看懂一點點的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2023-04-13 13:44
    JARA  2102D, 用了多年沒有出過問題   +86-010-82896714