描述:這是我接的線
圖片:
描述:松下A6接線圖
圖片:
我被它弄煩了,
A6伺服接好線后,剎車線沒有輸出,這個還要調參數嗎?、
報警線也沒有輸出,實際上我需要伺服在正常時,沒有報警輸出,有故障時有報警輸出,但說明書真心沒看懂。只看到是正常時一直輸出,有故障時斷開,且沒得調。但接好線后,正常時沒有輸出,撥了編碼插頭也沒有輸出。
我后面設置PR410=30303   PR412=10101  伺服報錯,輸出功能組異常。又設置回了默認值。

有沒有大神對松下了解的,指點一下。

我設置了2個參數:
PR007=3   使用脈沖+方向模式。
PR008=2500   使用2500個脈沖。

到底那里弄錯了?
優傷的菊花
xie123456789
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 812 點
下載積分: 14586 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2020-04-13
最后登錄: 2024-12-20
查看xie123456789的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-22 19:01
松下A6報警是常閉信號,正常時有輸出,報警是無輸出。