美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

luyisi99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 678 點
下載積分: 4374 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2024-09-04
查看luyisi99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-09 11:48
具體內容是FX5U控制JE伺服向負方向回原點,到達原點后立刻向正方向運動5mm擋住原點傳感器,程序上是用回原點的正常結束標志位復位回原點條件并接通前進5mm的絕對定位指令。
實際運行時,回原點完成后,尚未前進時就會報H1810錯誤,懷疑是前一條定位指令未結束,于是做了延時0.1秒,沒問題了,但以前用FX3系列并沒有這個問題,于是打電話咨詢了三菱客服,第一個客服說這是由于FX5系列比FX3系列判定更嚴格,所以不能用一個正常結束標志位同時復位本條指令并接通下條指令,我又按客服的方法,用正常結束標志位復位了回原點條件,又用回原點條件的下降沿接通了前進的絕對定位指令,還是報錯H1810,于是我又撥通了客服電話,這次是另一個客服,我剛開了個頭客服就問是不是H1810了,看來這是個常見問題,然后他說連續定位指令必須要用SM5500做一下互鎖,我試了一下,果然OK了,來這里是想問問各位大佬,有沒有別的好辦法,比如利用掃描周期規避這個問題???
愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 661 個
工控威望: 703 點
下載積分: 3439 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2022-07-25
最后登錄: 2024-12-12
查看愛在日落之后的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-09 14:46
樓上果然大手子,5u是這樣的。我還遇到過兩個問題,一個是停留待機位,我再次讓它進入待機位,伺服會busy。還有一個,伺服路過一個位置,proface觸摸屏上那個位置會閃甚至長亮。都是加了sm多少然后就好了。