引用引用第2樓客官小店有請于2023-02-26 10:59發表的 :實在找不到問題,求指導這就對了!!是你貪圖省事自找的麻煩,別人做這電箱價格1W,而你卻只要5K..
引用引用第1樓往事如風于2023-02-26 10:53發表的 :這種通訊超時多是通訊干擾導致,用排除法對癥下藥(換屏蔽線、接地良好,套磁環,變頻器載頻調低,MODBUS波特率降低........)
引用引用第5樓習慣性沉默于2023-02-26 11:57發表的 :232的距離感覺拉的有點遠了,改一下通訊方式吧。
引用引用第7樓宿遷電工于2023-02-26 14:11發表的 :一個一個排除吧,變頻器干擾處理不好,對PLC的干擾會很嚴重的。LG的PLC在中國市場屬于絕對的冷門。
引用引用第9樓菜鳥學工控_1于2023-02-27 11:26發表的 :復議5樓的看法,RS232的通信線有點長了,實在是改不了,可以嘗試在通信線中間加一個RS232的有源中繼模塊,試試看,有時候故障是多方面的,先保證硬件通信沒問題;
引用引用第11樓namae于2023-02-28 15:41發表的 :等你回復結果