最近接觸了組合式空調的自控系統編程,由于是用于辦公室的溫濕度控制,在溫濕度的邏輯控制算法方面,一直比較模糊,一個思路是采用溫濕度的設定值與實際值的比較,然后控制外機壓縮機的輸出,另一個是采用PID控制溫濕度,當然因為是控制辦公室的溫濕度,所以精度要求不是很高。應該沒達到恒溫恒濕空調的。這里也是請教各位大神,我用哪種控制算法更合適一些。
cjpingg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 135 點
下載積分: 502 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2018-11-18
最后登錄: 2023-06-07
查看cjpingg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-11 15:47
大哥,我這個確實是沒什么經驗,最后的控制效果,心里沒底啊。所以想問問有這方面工程經驗的師傅們,給點建議
cjpingg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 135 點
下載積分: 502 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2018-11-18
最后登錄: 2023-06-07
查看cjpingg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-01-13 14:11
引用
引用第3樓suegu2于2023-01-13 09:21發表的  :
精度要求不高就用死區控制就行 做起來簡單些

有沒有相關的資料,可以參考下。謝謝師傅了
cjpingg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 135 點
下載積分: 502 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2018-11-18
最后登錄: 2023-06-07
查看cjpingg的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-01-17 13:28
引用
引用第5樓zhou1211于2023-01-14 15:02發表的  :

簡單講,假設需要控制到25°   那你就加熱到26度停,低于24度再開,PID  比較難調,也很耗電

嗯,有道理,我先試試這個思路。多謝師傅了。回頭還需要向您多多請教
cjpingg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 135 點
下載積分: 502 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2018-11-18
最后登錄: 2023-06-07
查看cjpingg的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-01-20 14:56
引用
引用第7樓農民兒子于2023-01-17 20:32發表的  :
暖通工程師給你控制工藝,你按照工藝編寫

扎心了大哥,我就是
cjpingg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 135 點
下載積分: 502 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2018-11-18
最后登錄: 2023-06-07
查看cjpingg的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-02-03 11:20
引用
引用第10樓轉身的優雅于2023-02-03 10:47發表的  :
從保護硬件和節約能耗的角度來說用比較會好些。第一編程簡單,第二避免壓縮機頻繁啟停,第三避免壓縮機長期低效工作。
PS:畢竟你對控制精度要求不高

英雄所見略同。回頭試一試這個思路