如果一個掃描周期是50ms,設置一個定時器為10ms。這樣會不會出什么問題
我是看見一個光電過濾干擾的計時器設置時間比掃描周期還小,如果說光電有一瞬間小于掃描周期的誤閃,計時器時間小好像更容易出問題?
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 569 個
工控威望: 3274 點
下載積分: 4702 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2024-12-23
查看li8110的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2022-12-30 17:45
1200/1500的不太清楚
但是200SMART的定時器是有分辨率的,有些類型的定時器可以無視掃描周期。