FX5U內建485,如何與歐姆龍E5CC溫控器無程序通信

請問FX5U內建485如何與 歐姆龍E5CC(E5DC)溫控器無程序通信
設定上參考如圖,一直無法通信

使用三菱FX3U-485-ADP-MB與 歐姆龍E5CC(E5DC)溫控器無程序通信
是可以
但在FX5U內建485卻通不起來
FX5U  485面板只閃亮RD燈(約1秒快閃一下),SD燈沒亮過

三菱FX3U-485-ADP-MB 與 歐姆龍E5CC溫控器無程序通信
(參考這篇)
http://le-linge.com/read-gktid-1619404.html

歐姆龍E5CC溫控器無程序通信手冊
http://www.linkoing.com/PDFManualCH/h181-cn1-07_e5_c.pdf
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(應文飛)
    sunnykmc
    SunnyKMC
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 286 個
    工控威望: 3745 點
    下載積分: 28918 分
    在線時間: 413(小時)
    注冊時間: 2014-04-20
    最后登錄: 2024-08-27
    查看sunnykmc的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-12-22 13:51
    引用
    引用第1樓xiao_ming于2022-12-21 16:48發表的  :
    5U 用RTU不香嗎

    因為原本該有的功能已寫好
    若能使用現有程序就使用
    不可那要在重找控制地址/重寫PLC控制程序

    需要的主功能:

    1.溫控器 PV/SV
    2.溫控器 輸出開關 : RUN模式  PID自動加熱 / STOP模式 手動模式 可將溫控器當成DA模擬量定量輸出
    3.溫控器 輸出功率%MV監測/控制
    4.溫控器PID 監測/寫入
    5.溫控器PID AT自動演算 開關
    6.當溫控器PID 輸出掛點(機率很低但是還是有一定機率會發生):
      監測判斷該MV輸出加熱卻不輸出時,溫控器自動先STOP在RUN重啟.
    7.同條傳輸線路上的溫控器超過4臺,在觸摸屏進入設定畫面或數值顯示不能有明顯延遲
    [ 此帖被sunnykmc在2022-12-22 15:17重新編輯 ]
    sunnykmc
    SunnyKMC
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 286 個
    工控威望: 3745 點
    下載積分: 28918 分
    在線時間: 413(小時)
    注冊時間: 2014-04-20
    最后登錄: 2024-08-27
    查看sunnykmc的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2022-12-23 16:20
    引用
    引用第5樓lizhezhe于2022-12-23 15:36發表的  :
    FX3U-485-ADP-MB,你以為后面的MB是什么意思?就是一個modbus通訊,要不三菱這個模塊那么貴,3u買個485拓展板不更便宜,FX3U-485-ADP-MB就是集成了一些功能所以不用編程就可以實現某些modbus功能,你想用FX5U自帶的485口不做任何處理,只是設置格式,太偷懶了小伙子,不過FX5U里面確實有不編程,通過某些地方實現這的,只不過是集成一些類似于通訊的組態數據發送接收,不是在這設置。自己去研究一天就可以了,不太難。

    之前試過一次
    用FX3U-485-BD似乎也可以無程序通訊
    有讀出PV/SV
    更多功能就沒再試

    只是我要兩個RS422(內建+BD)做通訊
    所以持續掛FX3U-485-ADP-MB