美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

qplcer
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 110 點
下載積分: 1204 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-04-20
最后登錄: 2024-10-25
查看qplcer的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-12 10:20
圖片:
小弟使用三菱FX3U的485BD板擴展插槽進行modbusRTU通信,RTU通信需要使用M8411將參數寫入D8400,類似modbus無協議通信時M8002將參數寫入D8120,但無論如何都調試寫不進去,必須使用M8411這個特殊繼電器,其只在上電一瞬間ON,請問各位如何就解決?
附件: FX3U測試modbus-RTU通信.zip (175 K) 下載次數:128
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
zhenhai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 303 點
下載積分: 6008 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2014-04-12
最后登錄: 2024-11-29
查看zhenhai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-16 11:54
犯了我當年一樣的錯誤,一個B的板才幾十元,1個ADP好幾百,折騰好幾天,