美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

黑武士
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 74 點
下載積分: 488 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2021-12-08
最后登錄: 2024-07-29
查看黑武士的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-08 11:44
圖片:
圖片:
此函數為定時器函數,不使用PLC內部的定時器。
函數為:INT32U Time ( INT16U IN_Tm, BOOL *IN_START, INT16U *IN_Set_Time, INT16U IN_TimeUnit )
函數形參:IN_Tm為定時器選擇,和PLC內部T0、T1、T2類似。IN_Tm范圍是0-99,超出范圍不起作用,錯誤碼1。
          *IN_START為定時器啟動計時位,形參是布爾指針類型,如果要使用PLC內部M或者HM位作為啟動位,需要使用C語言進行轉換。
          *IN_Set_Time為定時器設置時間,為16位整數,參數為指針類型,可以使用&D[0]、&D[1]、&D[2]等形式進行傳參或者自定義。
          IN_TimeUnit為定時器計時單位,可以寫10、100、1000、60000ms即10ms、100ms、1000ms(1秒)、60000ms(1分),不是這4個值,將輸出錯誤碼1,定時器不起作用。
函數返回值為32位無符號值,例如Current1 = Time ( 0, &StartM0, &D[0], 10 ),其中Current1為32為無符號值,且為Time0的返回值。bit0~bit15位為當前計時時間,bit16為完成計時位,bit17為正在計時位,bit18~bit25為錯誤碼輸出,bit26~bit31為預留位。
本函數只能使用調試函數,不能使用到工業場景,當你調用此函數累計時間到達9小時后,函數將不起作用,只有停止PLC再啟動,定時器才起作用。
如需去除限制請加QQ:1782038940

本程序使用在XD系列,軟件版本3.7.14b,使用在XC系列或者其他系列,或者軟件版本低于此版本,不確保是否可行
[ 此帖被黑武士在2022-12-08 11:51重新編輯 ]
附件: 信捷C語言定時器函數.zip (13 K) 下載次數:899
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(黑夜的東風) 好貼好貼!
  • 下載積分:+1(qwert0) 真誠感謝!
  • 下載積分:+5(加勒比海帶)
    thompson_k
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 60 個
    工控威望: 241 點
    下載積分: 1239 分
    在線時間: 27(小時)
    注冊時間: 2021-09-18
    最后登錄: 2024-12-11
    查看thompson_k的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2024-04-12 07:27
       謝謝分享