美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

一心工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 364 點
下載積分: 1360 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-06-02
最后登錄: 2024-12-18
查看一心工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-19 10:48
        IGT-DSER智能網關模塊支持西門子、三菱、歐姆龍、AB等各種品牌的PLC之間通訊,同時也支持PLC與Modbus協議的工業機器人、智能儀表等設備通訊。網關有多個網口、串口無需編程開發,只須配置數據的起始地址和數量即可,支持熱插拔,斷電重啟后自恢復運行,在實際的工程項目中應用方便。

       首先打開參數設置軟件(在附件中)通過'功能'->'網口參數編輯'設置網關模塊自身的IP地址等網絡參數,再通過'功能'->'PLC之間通訊'進入PLC之間通訊的數據配置頁面,以下是已配置完成的羅克韋爾(AB)與三菱FX5U設備之間的通訊數據配置:



       上圖中有兩個通訊任務:01是讀取FX5U的D1000開始的160個字節(D1000~D1079),寫入到羅克韋爾PLC的IN_INT16數組;02是讀取羅克韋爾PLC的OUT_INT16數組中的80個字節,寫入到FX5U的D2000開始的80個字節(D2000~D2039)。

       兩個任務中為兩臺PLC設置了不同的‘設備ID’(數據配置表第一列),這樣網關為每臺PLC建立兩個TCP連接,實現多線程方式通訊,以提高通訊速率。通過‘參數’->‘參數寫入到網關’將以上配置下載到網關模塊,然后通過‘工具’->‘重啟網關’重啟后,網關模塊即進入工作狀態。

      軟件與相關案例下載: PLC之間通訊的案例.rar (3289 K) 下载次数:63
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(加勒比海帶)
    zhenhai
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 174 個
    工控威望: 303 點
    下載積分: 6008 分
    在線時間: 116(小時)
    注冊時間: 2014-04-12
    最后登錄: 2024-11-29
    查看zhenhai的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-10-20 16:36
    受教了,