環境:iQ_L系列PLC
在ST功能塊局部變量中新建了一個16位的0..9的數組的輸入輸出變量B[],在全局變量新建一個同樣的數組并連接到軟元件B寄存器例如B0-B9
在新建一個32位變量A,
如何將32位的變量的數據傳送到B[0..1]中
如何將B[0..1]兩個16位變量的值傳送到A中
例如 DMOV D0 A 系統寄存器是可以的,但是寫成DMOV( TRUE, B[0], A)是報錯的,如何有效解決這種問題
數據轉換指令INT2DINT也不行