美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

王工控人
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 79 點
下載積分: 491 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2021-11-02
最后登錄: 2022-10-28
查看王工控人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-07-18 10:31
用$100作為輸入,增益0.01,cycle宏延時600ms。
例如輸入1,實際寫入100,每600ms減1,那就是600ms*100,就是1分鐘。
模擬沒問題,但是實機運行的時候大概過了1分半才為0。
把模擬和實機同時啟動,明顯看到實機$100的數值減的慢。

cycle宏如下,感謝!

$300 = ({Link1}3@W41039) + ({Link1}4@W41039) + ({Link1}5@W41039) + ({Link1}6@W40001)
IF $300 > 12
$100 = $100 - 1
IF $100 == 0
{Link1}3@W41039 = 4
{Link1}4@W41039 = 4
{Link1}5@W41039 = 4
{Link1}6@W40001 = 0
ENDIF
ENDIF
eplan畫圖
王工控人
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 79 點
下載積分: 491 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2021-11-02
最后登錄: 2022-10-28
查看王工控人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-18 12:36
沒有plc的,觸摸屏modbus直接控制B2伺服
eplan畫圖
王工控人
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 79 點
下載積分: 491 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2021-11-02
最后登錄: 2022-10-28
查看王工控人的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-07-18 14:21
那用clock宏或者其他編程方式能規避下嗎,1分鐘直接變1分半偏差太大了
引用
引用第3樓brian于2022-07-18 13:12發表的  :
CYCLE宏沒你想像的那樣準
大概用在100mSEC就差不多了,不要想設得太小
每執行一次加上自己的系統要處理,會有些微誤差
我光用100ms然後沒用Plc,程式都靠聚集大概幾小時就會有個幾分鐘以上的誤差

eplan畫圖
王工控人
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 79 點
下載積分: 491 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2021-11-02
最后登錄: 2022-10-28
查看王工控人的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-07-25 11:58
換成萬年歷對比計時了,感謝各位
eplan畫圖