美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 374 點
下載積分: 4037 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2021-06-22
最后登錄: 2024-12-23
查看qqc青春之歌的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-06-30 09:19
不知道大家有沒有遇到過直流供電的加熱器,多數情況下加熱器都是交流供電比較常見。最近遇到一個項目是直流供電,固態繼電器控制。客戶要求加熱器斷線過流要報警,如果用電流傳感器檢測電流,然后信號給PLC,成本有點高,領導不同意。不知道大家遇到過這個情況嗎。一個電流變送器外接一個模擬量模塊 才能搞定。問了很多人,有人介紹了這個US16,想定過來用。
不知道有人用過嗎?用過的交流一下哇  謝謝!
具體參數如下:
電流范圍: 5A  20A  50A  100A  200A  500A
電        源:  DC24V   220V 可選
累時功能: 自動累計加熱器運行時間
跟蹤方式: 自動跟蹤
安裝方式: 默認導軌安裝  可選面板安裝


whwanghu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 862 點
下載積分: 37036 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間: 2014-02-11
最后登錄: 2024-12-15
查看whwanghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-12 10:48
引用
引用第7樓qqc青春之歌于2022-08-11 09:16發表的  :
也不能這么做。為啥? 當溫度到達設定值,溫控表停止加熱,那么此時無電流,PLC 得不到信號,是否判斷斷線呢? 如果僅僅是檢測電流有無的確用電流繼電器就可以,但是。。。。。這是溫控表控制加熱,而且并非一直處于加熱狀態。

溫控表+輸出的信號既控制SSR也控制US16的功能端,不加熱時US16是不輸出報警的,只有溫控+信號有時才會報警的。