美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 473 點
下載積分: 1347 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2024-12-21
查看浪子海風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-06-15 16:12
要做5個軸的運動,用3GA的PLC做,
想加一個運動模塊,但是沒有做過.
請教:
一: 3GA自帶3個軸,如果要增加兩個軸,用什么型號的模塊?
二: 增加模塊后,需要設置什么參數嗎?
三: 3GA-40MT增加模塊后,程序如DDRVA,是給Y幾做脈沖點的.是順著后面的Y點排下去的嗎?


如果用一個屏帶兩個FX-3GA-40MT,這樣的操作呢.
我想用TK6103IP 帶兩個PLC做算了.聽說可以用485設置為1機和2機的操作.
[ 此帖被浪子海風在2022-06-16 15:18重新編輯 ]
優傷的菊花
我是一只貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 122 點
下載積分: 1201 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2022-04-14
最后登錄: 2023-03-30
查看我是一只貓的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-15 19:38
引用
引用第2樓lin10663于2022-06-15 16:51發表的  :
要做5個軸的運動,用3GA的PLC做,玩死人~~
用3U來括還可~~他可用1PG 10GM 20GM
    

老哥問個問題,3U的1PG模塊的JOG速度,在運行過程中不能改嗎,還是需要設置什么參數之后才能改。我是改D200的參數送到G7去改的速度,能送進去,但是必須重啟PLC才生效
我是一只貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 122 點
下載積分: 1201 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2022-04-14
最后登錄: 2023-03-30
查看我是一只貓的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-06-15 19:39
老哥問個問題,3U的1PG模塊的JOG速度,在運行過程中不能改嗎,還是需要設置什么參數之后才能改。我是改D200的參數送到G7去改的速度,能送進去,但是必須重啟PLC才生效
引用
引用第1樓ymmfa于2022-06-15 16:25發表的  :
按三菱樣本和選型軟件,FX3GA是不可以加定位模塊的。
但根據實際情況,加1個FX3U-1PG是可以的,不設置參數,梯形圖要用TO FROM的形式寫上十幾行,比DDRVA麻煩很多
綜合考慮,還是用FX5U 省事些。FX5U本體和用FX5-16ET/ES-H擴展的軸都可以用DDRVA指定。