請教各位師傅,同一型號,品牌的數控機床,電源供電三相五線,漏保經過三相線+零線。接到數控機床為三相電源+地線(沒有零線),將地線接在數控機床的PE端。一臺機床不會跳漏保,另外一臺,合閘就跳漏保,(將變頻器的PE線拆下,送電不跳閘,然后再接回PE線也不跳閘,接PE線時有跳火的現象),什么原因?有些說數控機床不能接漏保,是不是啊?
anjw1977
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 176 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-04-15
最后登錄: 2024-12-21
查看anjw1977的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-06 07:32
引用
引用第3樓老兔子于2022-06-05 19:46發表的  :
你“漏保經過三相線+零線。接到數控機床為三相電源+地線(沒有零線)”的做法是錯誤的。

進了漏保后的零線不能用作接地(PE)線的,你這樣接不跳就見鬼啦。

兄弟!看清原貼,沒有將零線接入PE,而是三相五線制的地線接入數控機床的PE,(同一品牌,型號,一臺不跳漏保,另外一臺要跳)