樓主  發表于: 2022-01-17 10:22
到了一家新公司

如圖所示這條線,在PLC端的號碼管是  -50A3Y20,在中繼端的號碼管是 -72K1A2。



請問熟悉歐標的大佬,這樣標線號是歐標規定的嗎?

為什么不能像國內一樣,一條線 兩端號碼管一致呢?



  
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-01-08
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-17 19:24
同一根線兩頭分別標示 -50A3Y20和 -72K1A2,如果你熟悉和了解了這種標示的方法,對于安裝和查故障也是很方便的,因為它直接告訴你這根線的兩頭是接在什么元器件的那一個端點上的。

例如-50A3Y20,它表示了這根線的這頭連接在-50A3這個元器件(PLC)的輸出端點Y20端子上;而-72K1A2則表示這根線的另一端是連接在-72K1接觸器(或者繼電器)的吸引線圈A2端點的端子上,這不是一目了然了嗎?

這樣圖紙和實物直接相對應,標識與實物也相對應。

這是不同國家、不同的廠家的各自不同的表示方法。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(namae) 熱心助人!
    老兔子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 671 個
    工控威望: 812 點
    下載積分: 6715 分
    在線時間: 510(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2025-01-08
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2022-01-18 19:21
    引用
    引用第28樓pretco123于2022-01-18 14:31發表的  :

    是否還有一份接線圖,這是方便故障檢修的


    有了樓主給出的那張圖紙,就可以很快地找到另一端的位置,比兩頭標號相同的方法快很多。

    因為人家的機器是隨附電路圖,是方便于你對設備維修的。上世紀八十年代以前我國國營企業生產的設備必定也會隨附電路圖的,不像現在很多的機電設備不隨附圖紙。

    當然了,如果沒有圖紙,這種同一根線不同標號的做法,維修起來確實有一點困難。