如圖,我程序上SET I1R2100時,它可以根據我I1的值去置位,但是我寫RST I2R2100時它就直接報錯了,PLC跳出RUN狀態,還報成定位錯誤,但我那段程序沒有關聯到定位啊,請教給位前輩,能否指導下我這個是否是寫法錯誤導致的
[ 此帖被杯雪盞月在2022-01-10 17:06重新編輯 ]
山城酒薄不堪飲,勸君且吸杯中月。
杯雪盞月
看花羞,幾人風流,往事愁來不得收。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 191 點
下載積分: 942 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2020-11-12
最后登錄: 2024-09-24
查看杯雪盞月的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-10 16:45
設備還沒造出來,現在是模擬運行,程序一運行到RST I2R2100哪里就報錯,跳過它運行前面一行或者后面一行都可以,不知道是不是我的用法不對
山城酒薄不堪飲,勸君且吸杯中月。
杯雪盞月
看花羞,幾人風流,往事愁來不得收。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 191 點
下載積分: 942 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2020-11-12
最后登錄: 2024-09-24
查看杯雪盞月的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-01-10 16:55
當時I1=1然后置位了R2101,后面I2=1,想著置位可以,復位應該也可以復位到R2101,但是他就是報錯了
山城酒薄不堪飲,勸君且吸杯中月。
杯雪盞月
看花羞,幾人風流,往事愁來不得收。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 191 點
下載積分: 942 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2020-11-12
最后登錄: 2024-09-24
查看杯雪盞月的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-01-10 17:04
剛剛試了下,把RST I2R2100改成RST I1R2100就可以復位,他這是一定要成對的啊(裂開)
山城酒薄不堪飲,勸君且吸杯中月。
杯雪盞月
看花羞,幾人風流,往事愁來不得收。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 191 點
下載積分: 942 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2020-11-12
最后登錄: 2024-09-24
查看杯雪盞月的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-01-10 19:09
我+1 I2之后I2的值是等于1啊,也不會超過R區吧
引用
引用第5樓18998923978于2022-01-10 17:28發表的  :

不是要成對,是偏移地址的問題。你的程序中RST I2R2100前面有對I2進行+1操作,導致I2的值是變動的,最終結果是I2R2100尋址結果,超出R區
山城酒薄不堪飲,勸君且吸杯中月。
杯雪盞月
看花羞,幾人風流,往事愁來不得收。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 191 點
下載積分: 942 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2020-11-12
最后登錄: 2024-09-24
查看杯雪盞月的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-01-10 19:20
我進行RST I2R2100之前會+1 I2,使I2的值等于1,復位完后下一段程序也會+1 I2,然后循環復位RST I2R2100直到I2的值等于50才會跳出,這期間也不會超出尋址結果,但就是會報錯,我把SET I1R2100跟RST I2R2100改成SET I1R2100與RST I2R2100,然后運行這段程序就不報錯,可以達到我想要的效果。
山城酒薄不堪飲,勸君且吸杯中月。
杯雪盞月
看花羞,幾人風流,往事愁來不得收。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 191 點
下載積分: 942 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2020-11-12
最后登錄: 2024-09-24
查看杯雪盞月的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-01-11 10:07
我查看了下我R2100-R2132的使用情況,都沒有再定位程序上使用過
引用
引用第11樓laihuaxun200于2022-01-10 21:37發表的  :

i2 =1 時,I2R2100  表示的是R2101,當你i2=0時,I2R2100 表示的就是R2100 這時復位的是R2100 ,如果的I2的只會加到50的話,  你檢查一下,R2100到R2132  之間的繼電器是否與定位指令相關。
山城酒薄不堪飲,勸君且吸杯中月。
杯雪盞月
看花羞,幾人風流,往事愁來不得收。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 191 點
下載積分: 942 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2020-11-12
最后登錄: 2024-09-24
查看杯雪盞月的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-01-17 16:58
謝謝
引用
引用第14樓laihuaxun200于2022-01-11 12:20發表的  :

如果R2100到R2132 的沒有在定位程序上用過的話,有可能是你定位程序上有什么問題,不一定就是這索相寄存器賦值的問題,你可以加松下PLC交流群(429468053)問問吧,論壇回復有點慢,
山城酒薄不堪飲,勸君且吸杯中月。