樓主  發表于: 2021-12-19 15:29
圖片:
一個旋轉上下料機構,用的是匯川IS620N伺服,MS1H1電機200W的。采用離線慣量識別得出120的慣量值!,在開啟使能后伺服就“尖叫”!

請教這個情況就使用這個慣量,然后調整其它參數能解決嗎?還是這個“機構”設計有問題?第一次用匯川
烏嘍牛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 796 點
下載積分: 1915 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2020-06-10
最后登錄: 2024-12-22
查看烏嘍牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-21 06:44
沒做過這種,問下樓主,加減速機后,怎么測慣量,慣量,是伺服自動識別嗎?