anl1984
級別: 探索解密
|
之前沒有用過1500,有個項目客戶指定要用1500的PLC,項目大概情況是現場有50多個測試工站,每個工站有對應的控制點位,數據采集,但是項目預算有限,所以想用一個1500的CPU通過以太網通信走M(jìn)ODBUS-TCP協議連接現場50多個站點,現場50多個站點采用國產帶網口的PLC,獨立控制每個工站的邏輯控制,數據采集,主站的1500只負責實時去下面每個工站讀取采集到的數據,下發開機、停機命令。這樣的方案可行嗎?另外如果可行的話主站的1500是不是只需要電源加CPU就可以了,不需要再擴展IO模塊那類了。 請大神們指點一下。謝謝! |
|
---|---|---|
|
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
|
放棄吧 這個方案不可行。我說的不可行是下位機響應會特別慢。modbus tcp協議 單次只能走120多個字,你這么多個站,讀和寫的功能碼還不一樣,你想想你輪詢一圈得多久吧。發個開命令 過兩分鐘啟動了,我要是甲方我肯定接受不了 |
---|---|
|
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
|
具體的還是看你單個站有需要多少條報文,你就算到了1500里面,你最終還是需要上位機的 為什么不直接弄個上位機呢 |
---|---|
|