美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

發達哥
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 95 點
下載積分: 619 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2021-04-14
最后登錄: 2024-10-23
查看發達哥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-12-17 20:10
設備:超聲波清洗機
故障:PLC運行過程自動復位,恢復到剛上電的情況。表面上看不到明顯的斷電,由于沒有示波器,無法驗證是否外部電壓瞬間失電。
原因分析:1、PLC內部電源模塊故障;
                  2、PLC供電電源波動大導致重啟(基本排除);
                  3、24V電源短路(未用PLC自帶輸出的24電源),外部24V短路應該燒開關電源,所以也排除;

歡迎各位大佬發表自己的看法和意見。大家探討學習
hefq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-18
查看hefq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-17 21:35
瞬間斷電,PLC是可以檢測出來的,有相關的特殊寄存器和特殊繼電器