zhao110
工控達人
級別: 略有小成
|
用FX5U-64MT做的絕對值定位,出現一個奇怪問題。程序如下 DDRVA D100 D200 K1 M3000 在定位的過程偶爾會出現定位不準的情況,通過監控SD5500的當前值,發現SD5500的值和D100的值并不相等,而M3000已經置位了。大家有沒有遇到過類似的情況呢,目前沒有找到解決辦法。 |
---|---|
|
愛學習的小銳
qq1253988347
級別: 略有小成
|
看一下設定值和當前值相差多少,排查一下有沒有干擾,控制線、編碼器線要有屏蔽層、屏蔽層要接地。 或者不用指令完成的標志位,用下降沿脈沖發送中標志位來判斷定位完成,都可以試一下,先從簡單的開始 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |