美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

15950083279
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 124 點
下載積分: 2658 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2015-08-25
最后登錄: 2024-05-24
查看15950083279的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-29 16:03
同一塊塊閥板上,有兩個雙電控電磁閥,另外幾個是單電控的吹氣電磁閥(單進氣,另一端堵頭堵起)。由于檢測的產品很小,離吹氣口比較近,在雙電控或者其它任意一個單電控電磁閥動作時,會引起其它單電控電磁閥有少量氣流吹出。如果此時其它吹氣口有產品經過,影響產品跑的位置。閥板換了新的也不行,是不是電磁閥型號問題?有沒有哪位路過的朋友給點建議。
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-29 17:51
引用
引用第2樓15950083279于2021-11-29 16:36發表的  :
都在同一個閥板上,不好堵。動作電磁閥的大部分氣從閥板消音器排除了,少部分氣進入電控電磁閥導致串氣。

把吹氣電磁閥從連體氣排上拆下來,把吹氣對應的那個排氣孔用1分的堵頭堵上就行了,里面有螺紋的,單獨安裝是用來裝消聲器的