4組溫度adp 16個d區   4組2ad 2da   也有16個'd區 還帶通信20個變頻器寫頻率,也有20個d區,加起來總52個d區! 就用1個64cclink。他是如何把d區上傳過去的??求科普下

64cclink不是能傳32個d.區?????

各路大神怎么看???。
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-25 08:58
硬件的話你用CCLINK做智能設備站的話,對方是主站,不止32個地址的,可以設置占用2個站或者多個站。


單獨從編程角度是可以實現的,因為以前因為地址不夠嘗試過就是組合,一個雙字最大是2147483647,一共10位數,三組溫度 23.4  24.5  25.6 組合成一個雙字 234245256 9位數 也就是說溫度的話3個溫度數據其實用2個D址可以存儲,只是接收方需要拆分處理。溫度總32個,只要32/1.5=21.3 算22個地址
頻率設置也是一樣,這個一般都是不設置小數點的,怕溢出保留兩位,兩個D地址10位數保留2位的話可以存儲4個變頻器的數據,20個變頻器也就是只需要10個地址而已。