美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 682 點
下載積分: 66148 分
在線時間: 989(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2025-01-04
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-18 22:17
大家好!我是新手,第一次接觸三菱以太網模塊FX3U-ENET-L。請問三菱以太網模塊FX3U-ENET-L使用簡單嗎?用網線將 《PLC以太網模塊》 鏈接到交換機· 《觸摸屏》 鏈接到交換機· 《電腦》 鏈接到交換機。在這個最簡單的應用場景中,FX3U-ENET-L 和 觸摸屏 跟 電腦 如果設成同一IP段(不同號)是不是可以直接連接了?
想象中,用網線將電腦直接連接到FX3U-ENET-L模塊,然后用電腦的控制臺 ipconfig 搜索IP地址,再用 ping 這個IP地址。連接到這個IP地址后,在哪里怎么改這個FX3U-ENET-L模塊的IP地址呢?
還有觸摸屏也是一樣,在哪里可以改觸摸屏的IP地址呢?
我看到你了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-20 14:40
引用
引用第4樓liuliangdt于2021-10-19 22:05發表的  :
用這個設置工具就可以對FX3U-ENET-L模塊更改設置IP地址了嗎?不需要那個1.6G的fx configurator-en-l嗎?


不用的,就樓上那個軟件就可以,很小的

但這個模塊通信能力比較差,能用但容易斷線,斷了又沒法通過程序重連只能斷電再開。而且如果涉及數據采集,譬如是讀取3U內某個D地址變化寫入數據庫的,你通過這個模塊在線PLC的瞬間,那個值會重復寫入即使它的量是沒有變化。我已經淘汰換5u了