美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

hb0821
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 81 點
下載積分: 359 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2021-08-30
最后登錄: 2024-01-17
查看hb0821的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-14 17:11
圖片:
圖片:
描述:目前問題
圖片:
剛接觸plc,目前用的FX3U-32M自己邊學邊動手嘗試,買了個DM542驅動器和兩個57步進電機,想試試drva指令(看到了好奇,就先來學這個指令了),網上找了一些資料試著寫了兩段測試用,plc燈是正常的,試了試plsy跟drvi,直接驅動電機也試了,都是只能正轉,驅動板上接線問題也排查過,我沒找到問題,求各位大大幫忙看看是不是驅動器接線出了問題,求各位大佬輕點罵。


(驅動器用的plc上0v跟24v)
[ 此帖被hb0821在2021-09-16 13:23重新編輯 ]
蘇州工人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 2175 點
下載積分: 13180 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2021-07-23
最后登錄: 2024-12-23
查看蘇州工人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-17 10:01
脈沖接線錯了,雷賽的步進脈沖電壓要求是5V吧
24V需要串聯2K電阻,最好是串聯在Y輸出信號上,不要串在24V公共端上,不要問我怎么知道的
電機總是一個方向轉,可以把你的 Y1接到Y3的DIR- 上試試,看能不能反轉,要是能反轉就是步進驅動器設定的是正反脈沖模式,需要切換成脈沖+方向
要是不能轉,Y1接回PUL-,再試試,在DIR串了電阻直接短接24V-,和懸空時是否是正反轉