美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xxmaju
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 604 點
下載積分: 7187 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2020-11-28
最后登錄: 2024-12-19
查看xxmaju的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-08-30 18:34
公司新購的設備,以前公司用的歐姆龍,現在新購的是西門子系統,我這連不了機,軟件下的v2.6,電腦軟件沒問題,電腦用網線和485都發現不了plc,是什么原因呢,請師傅們指點指點!plc是smart200,cpu是st30
江躍軍
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 421 點
下載積分: 517 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2021-06-02
最后登錄: 2024-08-09
查看江躍軍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-31 13:20
smart不支持485的口只能以太網,檢查一下你的網段是不是在192.168.0.0~255還有就是pg設置程序訪問點是step7