美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

溫柔的郎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 293 點
下載積分: 909 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-05-02
最后登錄: 2024-12-17
查看溫柔的郎的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-08-14 13:01
各位大神,我用MCGS屏與smart200 PLC做個Modbus TCP通信測試,在Modbus Poll軟件端可以查看到和plc里的VD地址數值一致,但在屏端顯示就很不正常,不知這什么問題,請有知道的大神指點指點,,感謝!!





    
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-12-18
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-16 04:34
通道類型錯了