匯川伺服位置模式出現不定時蠕動,
每次出現時都是從零位動作時蠕動。
關機重啟搜原點后又可以工作。
ISP 620
                     先謝謝了,
dusongjie
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 524 點
下載積分: 8958 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2014-08-13
最后登錄: 2024-10-17
查看dusongjie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-25 14:29
三年了,出現蠕動后一直走,頂到梁報ER630。